По плану комплекса во дворах домов 2,4,5,11,15,17 будут стоять так называемые трансформаторные подстанции (ТП), обеспечивающие электропитание квартир в О3. При обращении к представителю застройщика о параметрах данных ТП (мощность, шум, тип (сухие или масляные)) был получен лаконичный ответ, что мощность каждой будки будет 1250 кВт.

Попробуем сами рассчитать максимальную потребляемую мощность (тем более сегодня день знаний) домов комплекса исходя из имеющихся данных.

Итак, дано:

1. количество квартир в О3 -- 2400 шт.

2. энергопотребление одной квартиры при входном автомате на лестнице в 50А составляет по закону Ома 11 КВА или 7,6 кВт.

3. по предварительному плану комплекса во дворах указанных выше домов имеем 6 ТП. Седьмой ТП, расположенный вблизи торгового комплекса, парковки и детского сада, считать не будем, как ориентированный на инфраструктурные объекты.

Считаем: 

1. общая мощность домов О3 составит 7,6х2400=18,2МВт.

2. мощность одной ТП составит 18,2/6 = 3МВт. Это более чем вдвое превышает мощность, названную застройщиком.

 

Для ТП наибольшее значение имеют параметры СЗЗ (санитарно-защитная зона) и уровень шума.

Для закрытых подстанций мощностью 60.000 кВА (это примерно 40кВт) норматив удаленности ТП от жилых объектов составляет 30м.

Уровень шума вблизи ТП для жилых домов должен быть не выше ночью Lн=45дБА, днем Lд=55дБА.

Посмотрим, как застройщик обеспечит данные параметры.

 

Желающие ознакомиться с нормами по экологической безопасности электросетевых объектов, см. вложение.

Прошу пополнять тему по мере появления новой информации. 

Прикрепленные файлы


  • Админ и BadSanta07 это нравится

Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!



#2   Skarl

Skarl

    МотопАдонАк

  • Модераторы
  • Cообщений: 1 136
  • Имя:SergeY
  • ГородКрасногорск
  • Дом:5

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 17:12

эта ТПшка вызывает у меня один БОЛЬШОЙ вопрос:

- какого (мат) она во дворе делает? на 29 Га не нашлось другого места?


  • Админ это нравится

#3   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 183
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 17:15

эта ТПшка вызывает у меня один БОЛЬШОЙ вопрос:

- какого (мат) она во дворе делает? на 29 Га не нашлось другого места?

медь нынче в цене, на кабеле скроить хотят. :bl:Других логичных объяснений нет.


Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#4   MiNSH

MiNSH

    Прохожий

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 10
  • Имя:Михаил
  • ГородМосква
  • Дом:3

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 17:26

Возможно она (БКТП) планируется в подземном исполнении :bn:



#5   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 183
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 17:28

Возможно она (БКТП) планируется в подземном исполнении :bn:

ну, рыть пока не начали. Как, впрочем, и строить на поверхности. Прокачайте менеджера, может он что-то скажет.


Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#6   dimatvey

dimatvey

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 84
  • Имя:Дмитрий
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 22:42

...чем больше квартир в доме, тем ниже фактически потребляемая удельная мощность. Для 200-т квартирных зданий средний показатель на уровне 1 – 1,5 кВт. Например значения мощностей при количестве квартир 1-5 равно 10, а вот уже 1000 кв. равно 1.19

 

7,6 кВт это очень много в одной квартире, к примеру когда включен свет в коридоре, кухне, ванной, гостиной, 2 компа и 2 телевизора потребляемая мощность не больше 1400 Вт

 

Итого: 1250 кВт * 6 ТП / 2400 кв. = 3.125 кВт даже в среднем вполне достаточно, а с учетом того, что у нас однушек больше чем, к примеру трешек, где априори больше источников потребления, соответственно и произведенный расчет на одну ТП.


Сообщение отредактировал dimatvey: 01 Сентябрь 2015 - 23:24

  • Euga и Егорыч это нравится

#7   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 183
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:36

...чем больше квартир в доме, тем ниже фактически потребляемая удельная мощность. Для 200-т квартирных зданий средний показатель на уровне 1 – 1,5 кВт. Например значения мощностей при количестве квартир 1-5 равно 10, а вот уже 1000 кв. равно 1.19

 

7,6 кВт это очень много в одной квартире, к примеру когда включен свет в коридоре, кухне, ванной, гостиной, 2 компа и 2 телевизора потребляемая мощность не больше 1400 Вт

 

Итого: 1250 кВт * 6 ТП / 2400 кв. = 3.125 кВт даже в среднем вполне достаточно, а с учетом того, что у нас однушек больше чем, к примеру трешек, где априори больше источников потребления, соответственно и произведенный расчет на одну ТП.

Дмитрий, соглашусь, что фактическая мощность будет ниже номинальной (расчетной). Но по поводу активных пожиральщиков электричества в современной квартире поспорю: что будет, если при работающем конвекторе/обогревателе (2 кВт) или кондиционере (2 кВт) я захочу в микроволновке (1 кВт) разогреть себе суп. А жена в соседней комнате гладит утюгом (1 кВт) белье. При этом может работать духовой шкаф (4-5 кВт) или электроплита (2-4 кВт). Сколько в сумме получится? Это не компы с телевизорами.... 

Конечно, биметаллическая пластина расцепителя в автомате не сразу нагреется и обесточит часть квартиры или всю ее целиком, но автомат на 3кВт - это С25, который Вы предлагаете - вышибет сразу. И не забывайте, пусковой ток того же холодильника в разы превышает номинальный.

Вывод: С50 на входе - самое то! :ay:


  • Админ и An2 это нравится

Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#8   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 183
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:06

Добавлю, что если УГ из экономии заложится на высокие коэффициенты Kc из расчета малой вероятности одновременно высокого энергопотребления или введет градацию отпущенной мощности от метража (или кол-ва комнат) квартир и установит в ТП трансформаторы пониженной мощности (напр. те же 1,2 МВт), то нас может ждать эффект, знакомый всем дачникам - пониженное напряжение. Наверное, на даче все видели мерцающие лампочки, отключающиеся электроприборы... Тогда либо стабилизатор на всю квартиру (ну, или выборочно на самое дорогое, остальное не жалко), либо регулярный ремонт техники... Интересно, в О2 как с напряжением, не проседает до 200-210в? Кто-нибудь мерил в часы-пик, напр. вечером? 


  • An2 это нравится

Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#9   artem20

artem20

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 809
  • Имя:Артём
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 13:08

А как вообще будет выглядеть такая станция? Есть ли фото?



#10   mars

mars

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 542
  • Имя:Сергей
  • Дом:7

Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 18:28

Я как то устанавливал оборудование на Цимлянской ГЭС, слышал разговор мастеров: загорелся у них масляный трансформатор, так горел он несколько месяцев. Они даже не пытались его тушить - бесполезно/опасно. Говорят: "приходишь на работу, глянул горит ли? Горит! Заначит все нормально" )))

 

 Я понимаю, что на ГЭС стоят трансформаторы совсем другого порядка, но наличие довольно крупного масляного трансформатора рядом с жилыми домами меня как то напрягает.


уходя на тот свет - гасите этот

#11   BiBiGon

BiBiGon

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 452
  • Имя:Андрей
  • Дом:4

Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 20:47

Друзья, рачитывая хватит ли мощности ТП, нужно учесть существенный момент: 1250кВА - это 3-х фазная мощность. А квартиры обычно по одной фазе запитывают. Простым сложением потребления квартир подсчитать не получится. 

Существенно будет то, масляные это трансформаторы или сухие. Для масляных перегрузка в 50% допустима в течении часа, а вот сухие - около 5 минут. Потребление в микрорайоне велико в вечерние часы, следовательно школа, поликлиника в расчёт не идут, там днём вся движуха.

Уверен, что проектировщики посчитали всё правильно и выбрали оборудование не "от балды". В принципе цена трансформатора 1250 от более мощного не сильно отличается, чтоб на этом экономить. Забыл ёщё момент, в трансформаторной подстанции обычно два трансформатора ставят, один в резерв. Надеюсь что у нас не съэкономили на этом :)


  • gordonswing, Ветер, DNK и еще 1 это нравится

#12   artem20

artem20

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 809
  • Имя:Артём
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:21

Какого размера эти будки будут? И почему именно их во дворах ставят?



#13   realdere

realdere

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 98
  • Имя:Дмитрий
  • Дом:5

Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:26

 

Друзья, рачитывая хватит ли мощности ТП, нужно учесть существенный момент: 1250кВА - это 3-х фазная мощность. А квартиры обычно по одной фазе запитывают. Простым сложением потребления квартир подсчитать не получится. 
Существенно будет то, масляные это трансформаторы или сухие. Для масляных перегрузка в 50% допустима в течении часа, а вот сухие - около 5 минут. Потребление в микрорайоне велико в вечерние часы, следовательно школа, поликлиника в расчёт не идут, там днём вся движуха.
Уверен, что проектировщики посчитали всё правильно и выбрали оборудование не "от балды". В принципе цена трансформатора 1250 от более мощного не сильно отличается, чтоб на этом экономить. Забыл ёщё момент, в трансформаторной подстанции обычно два трансформатора ставят, один в резерв. Надеюсь что у нас не съэкономили на этом :)

 
Мощности как раз складываются при расчетах. А вот токи нет. Трехфазные и однофазные различаются. Мощность ТП выбирается из расчета коэффициентов одновременной работы потребителей. Проектировщики вряд ли ошиблись.

#14   Егорыч

Егорыч

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 49
  • Имя:Егор
  • ГородМосква
  • Дом:9

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 20:10

Какого размера эти будки будут? И почему именно их во дворах ставят?

Скорее всего это будут ТП проекта 2БКТП-1250, размером 5х4.5 метра и высотой примерно 2.2 метра. Ставить ТПшки во дворах это решение проверенное уже не одним десятком лет! Существует куча объективных причин ставить их именно там (работаю в этой сфере оттуда и инфа).


Сообщение отредактировал Егорыч: 06 Декабрь 2015 - 20:13


#15   Егорыч

Егорыч

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 49
  • Имя:Егор
  • ГородМосква
  • Дом:9

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 20:14

Выглядеть это должно примерно так!

Прикрепленные изображения

  • zar1-1.jpg

  • Тамара и Леха это нравится

#16   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 183
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 21:06



Скорее всего это будут ТП проекта 2БКТП-1250, размером 5х4.5 метра и высотой примерно 2.2 метра. 

Привет жителям первых этажей 5 дома в квартирах, выходящих в проезд. Егорыч, если Вы в теме, а что будет с магнитным полем и гулом?


Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#17   Александр

Александр

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 576
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 21:23

Алексей у меня во дворе высотки стоит такая штука.

Гула нет. 

по поводу магнитного поля даже заморачиваться думаю не стоит.

Возле каждого дома будет такая стоять?

Или она будет питать несколько домов?



#18   Егорыч

Егорыч

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 49
  • Имя:Егор
  • ГородМосква
  • Дом:9

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 21:30

Привет жителям первых этажей 5 дома в квартирах, выходящих в проезд. Егорыч, если Вы в теме, а что будет с магнитным полем и гулом?

При классе напряжения 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ магнитного поля стоит опасаться не более чем от микроволновки! Трансформатор который работает в любом случае будет издавать небольшое гудение(это неотъемлемая часть его работы)! Но уровень шума комфортный даже для работы внутри ТП. На расстояние метров 10 вы его и не услышите!



#19   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 183
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 21:43

Алексей у меня во дворе высотки стоит такая штука.

Гула нет. 

по поводу магнитного поля даже заморачиваться думаю не стоит.

Возле каждого дома будет такая стоять?

Или она будет питать несколько домов?

Я слышал про 5-6 шт. на весь комплекс.


Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#20   Ветер

Ветер

    Неуправляемая стихия

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 526
  • Имя:Татьяна
  • Дом:5

Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:48

Около офиса продаж стоит ТП. Менеджер сказал, что во дворах будут точно такие же.