Радиаторы и конвекторы. Расчет и выбор.
#21
Отправлено 06 Март 2017 - 15:16
- Александр это нравится
#22
Отправлено 06 Март 2017 - 15:19
А если пришлете план с размерами, то могу посчитать скок вам надо тепла...
Сообщение отредактировал Александр: 06 Март 2017 - 15:30
- Milligan это нравится
#24
Отправлено 06 Март 2017 - 15:32
- Александр это нравится
#25
Отправлено 06 Март 2017 - 15:33
Размеры окон какие?
Высоту точно не помню, но вроде как 210 см, ширина 160 см
На балкон выходят обычные по ширине. Не замерял.
#26
Отправлено 06 Март 2017 - 15:34
так ведь у нас нечто похожее и стоит, просто в более плохом исполнении.
ну а смысл их ставить ?
они ведь страшные.
вот интересно наши сколько ватт тепла дают.
Ха! действительно похожее... я не видел..., но на предмет "страшные" это кстати ещё вопрос. Некоторые неплохие дизайнеры их используют, правда я видел только в чёрном цвете...
#27
Отправлено 06 Март 2017 - 15:39
Значит я угадал. Не ставьте так прибор... Оба окна остались без нагрева... Рядом с ними будет очень не комфортно.Высоту точно не помню, но вроде как 210 см, ширина 160 см
На балкон выходят обычные по ширине. Не замерял.
#28
Отправлено 06 Март 2017 - 15:42
Значит я угадал. Не ставьте так прибор... Оба окна остались без нагрева... Рядом с ними будет очень не комфортно.
Не-не, это не батарея. Это так набросок мол телевизор.
Батарея только под окном.
Так чем отличается 30 метров одной комнаты и 30 метров квартиры?
Почему в комнате будет хватать, а в квартире такого объема не будет?
#29
Отправлено 06 Март 2017 - 15:48
#30
Отправлено 06 Март 2017 - 15:55
Инфильтрация считается по-разному. У вас вытяжка из квартиры 110 кубов в час. Из них 60 из кухни, а остальное делится на ближайшие к санузлу комнаты. В вашем случае все идёт через окна одной комнаты столовой...
Ничего не понял конечно.
Вернее приблизительно понял.
Я еще дополнительную вытяжку буду проводить по стене (где окна)
Когда несколько человек на несколько часов усядутся играть в карты, представляю сколько дыма от сигарет и сигар будет.
Без дополнительной вытяжки никак.
- AgioS и Ein это нравится
#31
Отправлено 06 Март 2017 - 16:53
Тепло потери вашей квартиры составляют 2490 Вт. При подборе приборов учитывайте, что он должен выдавать при расчетных параметрах не менее 2750 Вт (если 1 прибор). Необходимо узнать температуру воды в системе отопления у эксплуатации (скорее всего будет 90/70). Температура внутреннего воздуха 20. Когда писал про 1500 Вт, думал, что речь идёт об одной конкретной комнате... Также не рекомендую убирать прибор из под окна на кухне-будет потеть и дуть.
Что то вы погорячились, по моим расчетам максимум 1800Вт. Сопротивление теплопередаче наружного ограждения нужно брать не менее 3,3м2С/Вт
- AgioS и Кonstantin это нравится
#32
Отправлено 06 Март 2017 - 17:00
так и брал. 1800 не может быть ибо 110*45*0,335=1660.... Не забываем про ориентацию, покрытие и высоту помещения 3мЧто то вы погорячились, по моим расчетам максимум 1800Вт. Сопротивление теплопередаче наружного ограждения нужно брать не менее 3,3м2С/Вт
- AgioS и Кonstantin это нравится
#33
Отправлено 06 Март 2017 - 17:02
Инфильтрация считается по-разному. У вас вытяжка из квартиры 110 кубов в час. Из них 60 из кухни, а остальное делится на ближайшие к санузлу комнаты. В вашем случае все идёт через окна одной комнаты столовой...
Александр, Bydzen скорее всего имел ввиду тот факт, что при одной и той же батарее (равные параметры) температуры будут разными в жилой комнате и студии одной и той же площади. А всему причина наличие вытяжки в кухонной зоне квартиры-студии.
Могу ошибаться и на истину не претендую.
- Александр это нравится
#34
Отправлено 06 Март 2017 - 17:07
- Александр это нравится
#35
Отправлено 06 Март 2017 - 17:56
Так я не понял сколько все же надо 1800 или 2800 ? ))
- bagovnik это нравится
#36
Отправлено 06 Март 2017 - 17:59
#38
Отправлено 06 Март 2017 - 19:29
Даже, чуть больше получилось. Можете ещё процентов 10 накинуть для надёжности)))
Этот расчет для любых конструкций перекрытий последнего этажа?
#39
Отправлено 06 Март 2017 - 19:49
Не понял вопрос. Вы про коэф К для покрытия? Если да, то не для любых. Все зависит от пирога кровли и наличия чердака. В этом расчёте я принял некий усредненный параметр, т.к. площадь небольшая и погрешность мала. Если вы в целом про расчёт, то принцип одинаков для всех, меняются только показатели площади.Этот расчет для любых конструкций перекрытий последнего этажа?
#40
Отправлено 06 Март 2017 - 19:56
Не понял вопрос. Вы про коэф К для покрытия? Если да, то не для любых. Все зависит от пирога кровли и наличия чердака. В этом расчёте я принял некий усредненный параметр, т.к. площадь небольшая и погрешность мала. Если вы в целом про расчёт, то принцип одинаков для всех, меняются только показатели площади.
Я именно про наш вариант, спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных