А если пришлете план с размерами, то могу посчитать скок вам надо тепла...
  • Александр это нравится


#22   Александр

Александр

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 576
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 15:19

А если пришлете план с размерами, то могу посчитать скок вам надо тепла...

Прикрепленные изображения

  • планировка.jpg
  • планировка - копия.jpg

Сообщение отредактировал Александр: 06 Март 2017 - 15:30

  • Milligan это нравится

#23   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 15:20

Размеры окон какие?

#24   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 15:32

Тепло потери вашей квартиры составляют 2490 Вт. При подборе приборов учитывайте, что он должен выдавать при расчетных параметрах не менее 2750 Вт (если 1 прибор). Необходимо узнать температуру воды в системе отопления у эксплуатации (скорее всего будет 90/70). Температура внутреннего воздуха 20. Когда писал про 1500 Вт, думал, что речь идёт об одной конкретной комнате... Также не рекомендую убирать прибор из под окна на кухне-будет потеть и дуть.
  • Александр это нравится

#25   Александр

Александр

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 576
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 15:33

Размеры окон какие?

Высоту точно не помню, но вроде как 210 см, ширина 160 см 

На балкон выходят обычные по ширине. Не замерял.



#26   Soberhagen

Soberhagen

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 391
  • Имя:Сергей
  • Дом:17

Отправлено 06 Март 2017 - 15:34

так ведь у нас нечто похожее и стоит, просто в более плохом исполнении. 

ну а смысл их ставить ? 

они ведь страшные. 

вот интересно наши сколько ватт тепла дают. 

Ха! действительно похожее... я не видел..., но на предмет "страшные" это кстати ещё вопрос. Некоторые неплохие дизайнеры их используют, правда я видел только в чёрном цвете...



#27   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 15:39

Высоту точно не помню, но вроде как 210 см, ширина 160 см
На балкон выходят обычные по ширине. Не замерял.

Значит я угадал. Не ставьте так прибор... Оба окна остались без нагрева... Рядом с ними будет очень не комфортно.

#28   Александр

Александр

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 576
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 15:42

Значит я угадал. Не ставьте так прибор... Оба окна остались без нагрева... Рядом с ними будет очень не комфортно.

Не-не, это не батарея. Это так набросок мол телевизор. 

Батарея только под окном. 

Так чем отличается 30 метров одной комнаты и 30 метров квартиры?

Почему в комнате будет хватать, а в квартире такого объема не будет?



#29   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 15:48

Инфильтрация считается по-разному. У вас вытяжка из квартиры 110 кубов в час. Из них 60 из кухни, а остальное делится на ближайшие к санузлу комнаты. В вашем случае все идёт через окна одной комнаты столовой...

#30   Александр

Александр

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 576
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 15:55

Инфильтрация считается по-разному. У вас вытяжка из квартиры 110 кубов в час. Из них 60 из кухни, а остальное делится на ближайшие к санузлу комнаты. В вашем случае все идёт через окна одной комнаты столовой...

Ничего не понял конечно. 

Вернее приблизительно понял. 

Я еще дополнительную вытяжку буду проводить по стене (где окна)

Когда несколько человек на несколько часов усядутся играть в карты, представляю сколько дыма от сигарет и сигар будет. 

Без дополнительной вытяжки никак. 


  • AgioS и Ein это нравится

#31   archi

archi

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 880
  • Имя:Arthur&Alexandra
  • Дом:7

Отправлено 06 Март 2017 - 16:53

Тепло потери вашей квартиры составляют 2490 Вт. При подборе приборов учитывайте, что он должен выдавать при расчетных параметрах не менее 2750 Вт (если 1 прибор). Необходимо узнать температуру воды в системе отопления у эксплуатации (скорее всего будет 90/70). Температура внутреннего воздуха 20. Когда писал про 1500 Вт, думал, что речь идёт об одной конкретной комнате... Также не рекомендую убирать прибор из под окна на кухне-будет потеть и дуть.

Что то вы погорячились, по моим расчетам максимум 1800Вт. Сопротивление теплопередаче наружного ограждения нужно брать не менее 3,3м2С/Вт


  • AgioS и Кonstantin это нравится

#32   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 17:00

Что то вы погорячились, по моим расчетам максимум 1800Вт. Сопротивление теплопередаче наружного ограждения нужно брать не менее 3,3м2С/Вт

так и брал. 1800 не может быть ибо 110*45*0,335=1660.... Не забываем про ориентацию, покрытие и высоту помещения 3м
  • AgioS и Кonstantin это нравится

#33   Greykin

Greykin

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 821
  • Имя:Сергей
  • ГородМытищи
  • Дом:9

Отправлено 06 Март 2017 - 17:02

Инфильтрация считается по-разному. У вас вытяжка из квартиры 110 кубов в час. Из них 60 из кухни, а остальное делится на ближайшие к санузлу комнаты. В вашем случае все идёт через окна одной комнаты столовой...

Александр, Bydzen скорее всего имел ввиду тот факт, что при одной и той же батарее (равные параметры) температуры будут разными в жилой комнате и студии одной и той же площади. А всему причина наличие вытяжки в кухонной зоне квартиры-студии.

Могу ошибаться и на истину не претендую. :rolleyes:


  • Александр это нравится

#34   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 17:07

Не забивайте себе этим голову)))))
  • Александр это нравится

#35   Александр

Александр

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 576
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 17:56

Так я не понял сколько все же надо 1800 или 2800 ? ))


  • bagovnik это нравится

#36   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 17:59

Прибор на 2800, расчёт могу прислать но позже... У вас же последний этаж?

#37   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 19:15

Даже, чуть больше получилось. Можете ещё процентов 10 накинуть для надёжности)))
  • AgioS, Александр, Гражданин и еще 1 это нравится

#38   Гражданин

Гражданин

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 173
  • Имя:Moskauer
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 19:29

Даже, чуть больше получилось. Можете ещё процентов 10 накинуть для надёжности)))

Этот расчет для любых конструкций перекрытий последнего этажа?



#39   Bydzen

Bydzen

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Имя:Александр

Отправлено 06 Март 2017 - 19:49

Этот расчет для любых конструкций перекрытий последнего этажа?

Не понял вопрос. Вы про коэф К для покрытия? Если да, то не для любых. Все зависит от пирога кровли и наличия чердака. В этом расчёте я принял некий усредненный параметр, т.к. площадь небольшая и погрешность мала. Если вы в целом про расчёт, то принцип одинаков для всех, меняются только показатели площади.

#40   Гражданин

Гражданин

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 173
  • Имя:Moskauer
  • Дом:5

Отправлено 06 Март 2017 - 19:56

Не понял вопрос. Вы про коэф К для покрытия? Если да, то не для любых. Все зависит от пирога кровли и наличия чердака. В этом расчёте я принял некий усредненный параметр, т.к. площадь небольшая и погрешность мала. Если вы в целом про расчёт, то принцип одинаков для всех, меняются только показатели площади.

Я именно про наш вариант, спасибо.






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


Copyright © 2020 ЖК "Опалиха-О3"