кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?


Стандартные розетки рассчитаны на 16 ампер, что соответствует проводу 2.5 кв.мм. Так что розетки сгорят раньше, чем провод.
  • Rassell это нравится


#702   alexxey

alexxey

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 678
  • Имя:Alexey

Отправлено 20 Декабрь 2017 - 10:48


А зачем?

ну на комнату обычно же одна линия идет.

гипотетически может, например, работать утюг, обогреватель, мощный усилитель, комп...больше 5 кВт конечно вряд ли все равно получится, но где-то близко в принципе может быть...просто если других заморочек нет, то на одну комнату можно и по-мощнее кабель кинуть



#703   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 3 884
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 20 Декабрь 2017 - 10:59

ну на комнату обычно же одна линия идет.

гипотетически может, например, работать утюг, обогреватель, мощный усилитель, комп...больше 5 кВт конечно вряд ли все равно получится, но где-то близко в принципе может быть...просто если других заморочек нет, то на одну комнату можно и по-мощнее кабель кинуть

На мощные нагрузки типа варочной панели обычно бросают отдельные безразрывные провода. Каждому мощному проводу/нагрузке должна соответствовать силовая розетка и выделенный автомат в щитке. Обычной розетке на 16А соответствует предельная нагрузка 16х220=3,52 кВА, ничего мощнее не погубив розетку вы не подключите.


Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#704   mars

mars

    Старожил

  • Актив
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 797
  • Имя:Сергей
  • Дом:7

Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:14

Я так понял, что тут речь идет о группе розеток. Т.е. на группу розеток 4 мм. Только проблема в атомате, т.е. если Вы, например, до распайки доведете 4мм, а от туда по розеткам 2,5, то автомат все равно надо ставить на 16 А. Т.е. 4мм нет смысла. Или же надо до всех розеток доводить 4мм, тогда можно поставить автомат на 20 А, ну и розетки силовые нужны.


Сообщение отредактировал mars: 20 Декабрь 2017 - 11:30

уходя на тот свет - гасите этот


#705   hoft

hoft

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 718
  • Имя:Александр
  • ГородМосква
  • Дом:14

Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:16

ну т.е. линию 4мм на варочную и 2.5мм на духовой, так?

 

кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?

 

 

4мм, не рекомендуют спаивать и соединять. 



#706   alexxey

alexxey

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 678
  • Имя:Alexey

Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:56


Я так понял, что тут речь идет о группе розеток.

да, речь шла про группу розеток.


Или же надо до всех розеток доводить 4мм, тогда можно поставить автомат на 20 А, ну и розетки силовые нужны.

понял. пожалуй, действительно смысла нет. проще тогда на комнату две линии завести.



#707   Rassell

Rassell

    Жилец

  • Пользователи..
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 544
  • Имя:Руслан
  • Дом:9

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 02:23

Стандартные розетки рассчитаны на 16 ампер, что соответствует проводу 2.5 кв.мм. Так что розетки сгорят раньше, чем провод.

    Я вчера на рынке искал для духового шкафа розетку с керамическим изолятором - сказали, что ни у одной фирмы таких нет, только пластик.



#708   Rassell

Rassell

    Жилец

  • Пользователи..
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 544
  • Имя:Руслан
  • Дом:9

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 02:29

ну т.е. линию 4мм на варочную и 2.5мм на духовой, так?

 

кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?

     Просто эти розетки стоят рядом и можно кинуть не разрывая кабель 4мм от варочной до соседней дух. шкафа - это удобно. В других случаях смысла нет.



#709   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 681
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 08:17

Я вчера на рынке искал для духового шкафа розетку с керамическим изолятором - сказали, что ни у одной фирмы таких нет, только пластик.

А для чего Вам именно керамика? Нагреваться розетка не должна. А без нагрева и пластик прекрасно изолирует.

Просто эти розетки стоят рядом и можно кинуть не разрывая кабель 4мм от варочной до соседней дух. шкафа - это удобно. В других случаях смысла нет.

По нормам на плиту надо минимум 6 мм по меди. Да и 4 мм просто недостаточно для современных плит.

#710   alexxey

alexxey

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 678
  • Имя:Alexey

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 09:05

Варочную панель и духовку можно вообще напрямую подключить (без розетки)

А по каким нормам на плиту надо 6мм?

#711   Boris

Boris

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 31
  • Имя:Борис
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:08

Варочную панель и духовку можно вообще напрямую подключить (без розетки)

А по каким нормам на плиту надо 6мм?

есть варочные панели которым и 4мм достаточно, но если в будущем будете покупать новую панель то опять же в выборе вы ограничены своими 4 мм


Сообщение отредактировал Boris: 21 Декабрь 2017 - 10:08


#712   alexxey

alexxey

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 678
  • Имя:Alexey

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:15


но если в будущем будете покупать новую панель

а сколько у нас ввод на квартиру? 10 кВт?

возможно ограничение будет не из-за 4мм, а из-за ограничения по мощности.



#713   Boris

Boris

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 31
  • Имя:Борис
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:30

а сколько у нас ввод на квартиру? 10 кВт?

возможно ограничение будет не из-за 4мм, а из-за ограничения по мощности.

ну допустим 10квт и как это будет ограничивать плиту в 7квт



#714   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 681
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:34

Варочную панель и духовку можно вообще напрямую подключить (без розетки)

А по каким нормам на плиту надо 6мм?

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж  Электроустановок жилых и общественных зданий"

9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

 

Кроме требований нормативных документов, элементарные расчёты подсказывают то же самое.



#715   Boris

Boris

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 31
  • Имя:Борис
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:36

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж  Электроустановок жилых и общественных зданий"

9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

 

Кроме требований нормативных документов, элементарные расчёты подсказывают то же самое.

Это в том случае если это необходимо, а если варочная панель на максимуме кушает 5квт, то какой смысл в 6мм?



#716   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 681
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:39

Это в том случае если это необходимо, а если варочная панель на максимуме кушает 5квт, то какой смысл в 6мм?

Смысл в запасе, который, как известно, не мешает. Жизнь длинная и заведомо себя ограничивать, как минимум, странно. Особенно при условии, что разница в цене между кабелем длиной 30 м сечением 6 и 4 мм.кв. будет измеряться в сотнях рублей.


Сообщение отредактировал Песков: 21 Декабрь 2017 - 10:40


#717   alexxey

alexxey

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 678
  • Имя:Alexey

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:43


и как это будет ограничивать плиту в 7квт

для 7 кВт и 4 мм достаточно. разве нет?

 


Смысл в запасе

с этим согласен. я как бы не то чтобы против, просто для себя разобраться хочу на чем основаны те или иные утверждения.

за ссылку на документ спасибо



#718   Boris

Boris

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 31
  • Имя:Борис
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:05

для 7 кВт и 4 мм достаточно. разве нет?

 

 

нет



#719   avt1048345

avt1048345

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 32
  • Имя:Сергей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:08

Автомат (не диф) защищает только кабель. Чтобы защитить кабель 6мм. нужен автомат 32А. Если селективность соблюдается, то можете ставить без проблем.



#720   Boris

Boris

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 31
  • Имя:Борис
  • Дом:17

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:09

Автомат (не диф) защищает только кабель. Чтобы защитить кабель 6мм. нужен автомат 32А. Если селективность соблюдается, то можете ставить без проблем.

лучше узо+автомат