кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?
Стандартные розетки рассчитаны на 16 ампер, что соответствует проводу 2.5 кв.мм. Так что розетки сгорят раньше, чем провод.
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 10:45
кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 10:48
А зачем?
ну на комнату обычно же одна линия идет.
гипотетически может, например, работать утюг, обогреватель, мощный усилитель, комп...больше 5 кВт конечно вряд ли все равно получится, но где-то близко в принципе может быть...просто если других заморочек нет, то на одну комнату можно и по-мощнее кабель кинуть
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 10:59
ну на комнату обычно же одна линия идет.
гипотетически может, например, работать утюг, обогреватель, мощный усилитель, комп...больше 5 кВт конечно вряд ли все равно получится, но где-то близко в принципе может быть...просто если других заморочек нет, то на одну комнату можно и по-мощнее кабель кинуть
На мощные нагрузки типа варочной панели обычно бросают отдельные безразрывные провода. Каждому мощному проводу/нагрузке должна соответствовать силовая розетка и выделенный автомат в щитке. Обычной розетке на 16А соответствует предельная нагрузка 16х220=3,52 кВА, ничего мощнее не погубив розетку вы не подключите.
Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:14
Я так понял, что тут речь идет о группе розеток. Т.е. на группу розеток 4 мм. Только проблема в атомате, т.е. если Вы, например, до распайки доведете 4мм, а от туда по розеткам 2,5, то автомат все равно надо ставить на 16 А. Т.е. 4мм нет смысла. Или же надо до всех розеток доводить 4мм, тогда можно поставить автомат на 20 А, ну и розетки силовые нужны.
Сообщение отредактировал mars: 20 Декабрь 2017 - 11:30
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:16
ну т.е. линию 4мм на варочную и 2.5мм на духовой, так?
кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?
4мм, не рекомендуют спаивать и соединять.
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:56
Я так понял, что тут речь идет о группе розеток.
да, речь шла про группу розеток.
Или же надо до всех розеток доводить 4мм, тогда можно поставить автомат на 20 А, ну и розетки силовые нужны.
понял. пожалуй, действительно смысла нет. проще тогда на комнату две линии завести.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 02:23
Стандартные розетки рассчитаны на 16 ампер, что соответствует проводу 2.5 кв.мм. Так что розетки сгорят раньше, чем провод.
Я вчера на рынке искал для духового шкафа розетку с керамическим изолятором - сказали, что ни у одной фирмы таких нет, только пластик.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 02:29
ну т.е. линию 4мм на варочную и 2.5мм на духовой, так?
кстати, а если на обычные розетки кинуть 4мм это кроме цены кабеля несет в себе еще какие-то минусы?
Просто эти розетки стоят рядом и можно кинуть не разрывая кабель 4мм от варочной до соседней дух. шкафа - это удобно. В других случаях смысла нет.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 08:17
А для чего Вам именно керамика? Нагреваться розетка не должна. А без нагрева и пластик прекрасно изолирует.Я вчера на рынке искал для духового шкафа розетку с керамическим изолятором - сказали, что ни у одной фирмы таких нет, только пластик.
По нормам на плиту надо минимум 6 мм по меди. Да и 4 мм просто недостаточно для современных плит.Просто эти розетки стоят рядом и можно кинуть не разрывая кабель 4мм от варочной до соседней дух. шкафа - это удобно. В других случаях смысла нет.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 09:05
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:08
Варочную панель и духовку можно вообще напрямую подключить (без розетки)
А по каким нормам на плиту надо 6мм?
есть варочные панели которым и 4мм достаточно, но если в будущем будете покупать новую панель то опять же в выборе вы ограничены своими 4 мм
Сообщение отредактировал Boris: 21 Декабрь 2017 - 10:08
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:15
но если в будущем будете покупать новую панель
а сколько у нас ввод на квартиру? 10 кВт?
возможно ограничение будет не из-за 4мм, а из-за ограничения по мощности.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:30
а сколько у нас ввод на квартиру? 10 кВт?
возможно ограничение будет не из-за 4мм, а из-за ограничения по мощности.
ну допустим 10квт и как это будет ограничивать плиту в 7квт
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:34
Варочную панель и духовку можно вообще напрямую подключить (без розетки)
А по каким нормам на плиту надо 6мм?
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий"
9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Кроме требований нормативных документов, элементарные расчёты подсказывают то же самое.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:36
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий"
9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Кроме требований нормативных документов, элементарные расчёты подсказывают то же самое.
Это в том случае если это необходимо, а если варочная панель на максимуме кушает 5квт, то какой смысл в 6мм?
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:39
Это в том случае если это необходимо, а если варочная панель на максимуме кушает 5квт, то какой смысл в 6мм?
Смысл в запасе, который, как известно, не мешает. Жизнь длинная и заведомо себя ограничивать, как минимум, странно. Особенно при условии, что разница в цене между кабелем длиной 30 м сечением 6 и 4 мм.кв. будет измеряться в сотнях рублей.
Сообщение отредактировал Песков: 21 Декабрь 2017 - 10:40
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:43
и как это будет ограничивать плиту в 7квт
для 7 кВт и 4 мм достаточно. разве нет?
Смысл в запасе
с этим согласен. я как бы не то чтобы против, просто для себя разобраться хочу на чем основаны те или иные утверждения.
за ссылку на документ спасибо
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:05
для 7 кВт и 4 мм достаточно. разве нет?
нет
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:08
Автомат (не диф) защищает только кабель. Чтобы защитить кабель 6мм. нужен автомат 32А. Если селективность соблюдается, то можете ставить без проблем.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:09
Автомат (не диф) защищает только кабель. Чтобы защитить кабель 6мм. нужен автомат 32А. Если селективность соблюдается, то можете ставить без проблем.
лучше узо+автомат