#541   mars

mars

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 206
  • Имя:Сергей
  • Дом:7

Отправлено 28 Октябрь 2017 - 14:27

Сергей0917, когда у вас вырубит общий, вы запаритесь искать где утечка. Так можно и автоматы не ставить, поставить один только узо  и один автомат, и успокоиться ))))


Сообщение отредактировал mars: 28 Октябрь 2017 - 17:58

уходя на тот свет - гасите этот


#542   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 688
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 28 Октябрь 2017 - 14:38

вообще по поводу дифов  я уже высказывался.

это чистой воды колхоз. надо ставить УЗО общее на 100мА раз так сильно хочется типа подстраховаться.

и отдельное на мокрые зоны 30мА. все остальное колхоз. ибо оно от ничего не спасет и главное никого. а общий если будет пробой провода или утечка вырубит и все. причем ДО того как когото ударить током. ставить 30мА и 10мА это тоже самое что выиграть в лоторею миллиард. а для всего остального вернее спасения от утечки хватит общего. потому как что именно в тот самый момент когда вы схватитесь за электроприбор и в нем произойдет утечка это шансы на млрд

Ну, конечно. Нормы-то дурак придумали) На всякий случай напомню, что все они написаны кровью.



#543   Карбафос

Карбафос

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 79
  • Имя:Вячеслав
  • ГородОпалиха
  • Дом:2

Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:28

Сергей0917, когда у вас вырубит общий, вы запаритесь искать где утечка. Так можно и автоматы не ставить, поставить один только узо  и один автомат, и успокоиться ))))

ну брось хотяб по амперам надо раскидать )))


  • mars это нравится

#544   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:58

в нормах как раз и написано про узо на розетки для ванной и все.

и еще раз повторюсь у нас законы пишутся по-еврейский там нет слов запрещено или надо.

там есть слова рекомендуется не рекомендуется читай внимательнее


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#545   airo

airo

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 322
  • Имя:Александр
  • Дом:9

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:02

я на дифы смотрю https://www.electro-...c/?sort=priceup

по 700р не дорого же ? или это не те ?

 

ну даж низнаю что это за дифы такие. просто сравните цены с ABB, Legrand, Hager, Shnaider Electric. 

и почитайте отзывы. 

 

уж лучше один диф хороший диф на всю квартиру чем 5 таких декрафтов. а вдруг он не сработает? 



#546   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:06

ну брось хотяб по амперам надо раскидать )))

автомат ставится на линию так что одним не обойтись минимум три почему и было в домах старой постройки. плита свет розетки


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#547   airo

airo

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 322
  • Имя:Александр
  • Дом:9

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:08

автомат ставится на линию так что одним не обойтись минимум три почему и было в домах старой постройки. плита свет розетки

 

в домах старой постройки по разному было. но как правило не больше 3х автоматов.

я просто к тому что мне даже ИЕК боязно оставлять. 


  • Леха это нравится

#548   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 104
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:32

На днях залезал в электрошкаф в доме родителей - девятиэтажка-панелька семидесятых годов - там вообще все лаконично: под общим автоматом один автомат на свет (С10), один на розетки (С25), один на плиту (кажется, С40). И это все на трешку, никаких УЗМ, дифов, УЗО на ванную. Когда кондей ставили, еще один добавили. Так и живут уже сорок лет и не парятся.


  • airo это нравится

Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать!


#549   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:22

там группы общие вот и всего три автомата. нельзя поставить больше если кабелей всего три и те алюминий  :rolleyes: .

узо на ванную нет потому что розеток нет это раз. включатели снаружи это два и плафон стоял на стенке над дверью и там просто ввод через стену и все. 

т.е. в ванной просто нет кабелей и проводов утекать просто нечему и некуда


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#550   Mystery

Mystery

    Прохожий

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 4
  • Имя:Андрей
  • ГородМосква
  • Дом:9

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 17:23

Подскажите, пожалуйста, кто где кабель покупал? Не могу найти магазин, чтобы все в одном месте приехать и купить без всяких привозов под заказ и т.п. Интересуют производители Электрокабель (Кольчугино), Севкабель (Питер), Камский кабель (Пермь).

#551   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 18:28

без привозов выше ж говорили мпо электромонтаж но дорого. подзаказ 3дня этм. у остальных вряд ли дорогие кабели есть. леруа ширпотреб продает типа ореола


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#552   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 18:32

https://www.electro-...5ok-n-pe-0-66-/3x1.5 63р

3х2.5 84р https://www.electro-..._5ok_n_pe_0_6/ 


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#553   mars

mars

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 206
  • Имя:Сергей
  • Дом:7

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 18:32

Угличькабель(Nexans) не рассматриваете? У него, вроде, достойное качество


Сообщение отредактировал mars: 29 Октябрь 2017 - 18:36

уходя на тот свет - гасите этот

#554   vitality

vitality

    Новосел

  • Пользователи..
  • PipPipPip
  • Cообщений: 126
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 22:36

https://shop220.ru/cat3394.htm

#555   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 688
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 29 Октябрь 2017 - 23:39

Подскажите, пожалуйста, кто где кабель покупал? Не могу найти магазин, чтобы все в одном месте приехать и купить без всяких привозов под заказ и т.п. Интересуют производители Электрокабель (Кольчугино), Севкабель (Питер), Камский кабель (Пермь).

Судя по картинке отсюда:
https://shop220.ru/product35353.htm
Без названия.jpg

Кабель Кольчугинского завода не соответствует ГОСТ. Промежутки между проводниками должны быть заполнены.
  • Mystery это нравится

#556   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 30 Октябрь 2017 - 00:01

там чужие кабеля нет ссылок на кольчугино в первой конкорд во второй какойто нижегородский


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#557   Mystery

Mystery

    Прохожий

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 4
  • Имя:Андрей
  • ГородМосква
  • Дом:9

Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:04

Судя по картинке отсюда:
https://shop220.ru/product35353.htm
Без названия.jpg

Кабель Кольчугинского завода не соответствует ГОСТ. Промежутки между проводниками должны быть заполнены.

Картинки не соответствуют реальному кабелю. Они просто для общего понимания того, что за провод и лепят одинаковую картинку на все подходящие по количеству жил и форме провода. Заполнение у них вроде как есть,но, главное, что у них сопротивление по ГОСТу, в отличие от многих других производителей.

Сообщение отредактировал Mystery: 30 Октябрь 2017 - 10:33


#558   Карбафос

Карбафос

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 79
  • Имя:Вячеслав
  • ГородОпалиха
  • Дом:2

Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:56

http://www.etm.ru/ca...djaschey_zhiloy

 

По маркам подскажите какой куда ВВГ ППГ ?


Сообщение отредактировал Карбафос: 31 Октябрь 2017 - 11:07


#559   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:48

буквы в кабеле это изоляция кабеля изоляция провода. п - пластмасса в поливинил. ппг не протянете не гнется по логике


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#560   Карбафос

Карбафос

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 79
  • Имя:Вячеслав
  • ГородОпалиха
  • Дом:2

Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 09:45

Почему на многих схемах сначала идет автомат,а потом УЗО ? http://svntthree.app...v-kvartire.html