вчера производил монтаж щита который показывал ранее.
Ушел весь день с 10 до 20:00. в целом работа не простая. и в интернетах слабо раскрыта тема, пришлось делать по тем немногим картникам что нашел о расключении.
отсортировать. выпрямить, разобрать на группы нули, разобрать на группы фазы. аккуратно уложить.
Не без косяков конечно, например:
- слишком коротко рабочий обрезал провод и не хватило чтобы подключить нижний ряд автоматов, пришлос подключать через верх ( то есть фазу заводить через низ) - позже поклею туда наклейку об этом деле.
- в процессе монтажа найдены были косяки рабочего который прокладывал проводку - использовал провод 1.5 для розеток в одной из комнат- поменял автомат на 10А.
- довольно косо проложил провода - хотелось бы ровнее, но время поджимало. как следствие рама плохо прилегает к каркасу, немного повело.
понял что нужно сразу иметь источник освещения - может запитаться от щита - потом что с утра еще светло в квартире, но к вечеру темнее и тяжело работать. Спасибо соседям, выручили - дали запитать лампочку после 18.00.
для инструментов лучше поставить столик или одеть кобуру. из за пары сотен нагибаний к полу за инструментами - болят мышцы на попе ). ровно как и на руках и спине )) щиток у меня большой и высоковато установлен. работать приходилось с руками почти на уровне головы.
провода подписывал на малярном скотче - желательно как то по другому подписывать. пучки проводов с торчащими в разные стороны проводами тяжело между рядами автоматов просовывать.
ну и в конце когда стал включать - выбивает УЗО. долго чесал репу. узо выбивал с не подключенной нагрузкой на автоматах. путем вынимания по 1 проводу поняли что из за одного из нулей выбивает. Потом нашли розетку где ноль на землю был закорочен - и шел ток! ) так что узо срабатывало. вот я удивился.