#441   Ein

Ein

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 190
  • Имя:Никита
  • ГородМосква
  • Дом:3

Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 08:47

Интересная статья про гофру в домашней электрике, кому надо: ССЫЛКА




#442   Олежка

Олежка

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 749
  • Имя:Олег

Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:03

Если кому надо новые дифы АВВ на 16А могу подогнать по 1000 р/шт

 А 32 или 40А нету? 



#443   artem20

artem20

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 775
  • Имя:Артём
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 15:54

Господа, подскажите щиток правильно начали собирать? Смущают провода, которые идут из одного автомата в другой.

 

 

IMG_20170921_120619_HDR.jpg

 

 



#444   ДмитрийВикторович

ДмитрийВикторович

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 265
  • Имя:Дмитрий
  • Дом:5

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 16:28

 А 32 или 40А нету? 

К сожалению, нет



#445   ДмитрийВикторович

ДмитрийВикторович

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 265
  • Имя:Дмитрий
  • Дом:5

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 16:40

Господа, подскажите щиток правильно начали собирать? Смущают провода, которые идут из одного автомата в другой.

 

 

attachicon.gifIMG_20170921_120619_HDR.jpg

Ну, то что провода идут от одного автомата до другого, нормально, это аналогично гребенке,

единственно, что лучше было перемычки сделать проводом в 4 квадрата, а не 2,5

И во втором ряду на диф посажены розетка и освещение вместе (коротнет в розетке, останетесь сразу в темноте ),

лучше развести на разные автоматы. Места в щитке еще вагон.

Ну и культур-мультур монтажа "хромает". Это ремонт от УГ или от наемной бригады?


Сообщение отредактировал ДмитрийВикторович: 21 Сентябрь 2017 - 16:43


#446   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 16:58

стандартная гребенка 10кв.мм. есть еще на 16.
соотвественно никаких 4кв. быть не может и ноль с вводного надо тем же сечение что и вводный т.е. опять 10кв.мм


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#447   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:05

Интересная статья про гофру в домашней электрике, кому надо: ССЫЛКА

это типичное частное мнение дилетанта. 

з.ы. гофра что в полу в стяжке что на потолке на клипсах нужна ибо по тому же ПУЭ. кабель не должен подвергаться механическому войздействию и должен свободно ЛЕЖАТЬ. лежать прикрепленным само посебе или прикрученным он быть не может . вот отсюда и следует что гофра нужна.

и по этой же причине (т.е. механической прочности) в жилых помещениях запрещено использовать провод сечением менее 1.5кв.мм.


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#448   artem20

artem20

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 775
  • Имя:Артём
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:12

ДмитрийВикторович,

 

Наемная бригада. 



#449   mars

mars

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 250
  • Имя:Сергей
  • Дом:7

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:38

это типичное частное мнение дилетанта. 

з.ы. гофра что в полу в стяжке что на потолке на клипсах нужна ибо по тому же ПУЭ. кабель не должен подвергаться механическому войздействию и должен свободно ЛЕЖАТЬ. лежать прикрепленным само посебе или прикрученным он быть не может . вот отсюда и следует что гофра нужна.

и по этой же причине (т.е. механической прочности) в жилых помещениях запрещено использовать провод сечением менее 1.5кв.мм.

На сколько помню по ПУЭ, про гофру там нет ничего, гофра не соотвествует требованиям ПУЭ. Грубо говоря только железная труба соотвествует. Но не обязательно провод укадывать в дополнительную защиту, если это провод марки НГ-лс,


уходя на тот свет - гасите этот

#450   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 18:16

читать то научитесь нет. ?? там нет слова про гофру там есть слова что не может кабель быть под механическим воздействием поэтому он должен или гдето или на чем то ЛЕЖАТЬ. соответственно гофра эта таже труба только ДЕШЕВО


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#451   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 688
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 18:25

Господа, подскажите щиток правильно начали собирать? Смущают провода, которые идут из одного автомата в другой.

 

 

attachicon.gifIMG_20170921_120619_HDR.jpg

Мне щит не нравится. Особенно непонятно наличие двухполюсного автомата на 40А. Попроси у электриков схему.

Провода из одного автомата в другой это нормально, но не такого сечения. Очень тонкие.



#452   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 18:53

че не понятного то??40а это вводный. автоматы 16 а на розетки две 10А свет. диф на ванную общий. видимо там еще и 1.5 и 2.5 кабели под один зажим.

а так бедненький очень щиток даже на студию и то больше делают. линии видимо очень уж групповые. количество кабелей не соответствует современному монтажу. явно где то скрутки и прочее.


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#453   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 688
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:26

че не понятного то??40а это вводный. автоматы 16 а на розетки две 10А свет. диф на ванную общий. видимо там еще и 1.5 и 2.5 кабели под один зажим.
а так бедненький очень щиток даже на студию и то больше делают. линии видимо очень уж групповые. количество кабелей не соответствует современному монтажу. явно где то скрутки и прочее.

Вот именно наличие "вводного" автомата на 40А мне непонятно. Одно УЗО. Мало групп. Тонкие перемычки. Я бы, честно говоря, выгнал таких "мастеров".
  • БрошуПить и blondin3090 это нравится

#454   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:47

это не мастера это ремонт под ключ видимо.


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#455   artem20

artem20

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 775
  • Имя:Артём
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 23:12


че не понятного то??40а это вводный. автоматы 16 а на розетки две 10А свет. диф на ванную общий. видимо там еще и 1.5 и 2.5 кабели под один зажим. а так бедненький очень щиток даже на студию и то больше делают. линии видимо очень уж групповые. количество кабелей не соответствует современному монтажу. явно где то скрутки и прочее.

 

Это один из двух щитков. Он питает две жилых комнаты, коридор, санузел, эл. полотенцесушитель и стиралку. Для этого вроде он соответствует или нет? 



#456   vitality

vitality

    Новосел

  • Пользователи..
  • PipPipPip
  • Cообщений: 126
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 23:17

Блин, бригады не слышали и не знают про гребенки?? Они стоят не так дорого...
  • Леха это нравится

#457   artem20

artem20

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 775
  • Имя:Артём
  • ГородМосква
  • Дом:4

Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 23:21

vitality,  Ну гребенка только на красоту влияет, а так как это все будет закрыто щитком, то смысла в гребенке наверное нет. 



#458   Сергей0917

Сергей0917

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 59
  • Имя:Сергей

Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 00:09

офигеть еще и два щитка :) да они еще и гении . надо было дальше пойти и по щитку на каждую зону. з.ы. тогда понятно почему кабелей столько было и главное и не видно было что там есть чтото мощное типа плиты  :af: . гребенка стоит 126р хагер в леруа на 12модулей. на красоту она не влияет она влияет на то что контакт будет всегда и главное правильное сечение. з.ы.2 хотя я не прав видел гребенку которую такие спецы ремонта под ключ смогли как то искривить и один штырек стал не плотно поджиматься и выгорел... а потом долго думал и не мог понять почему люди говорят что у них искрит и трещит. и смотря на гребенку думал да не может быть там ничего такого. оказалось может. пришлось срезать и подоткнуть проволочкой


[move] Электромонтаж. Разумно и доступно [/move]


#459   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 688
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 08:02

artem20, ну, в таком случае, думаю, да. Но перемычки надо делать проводом 6 мм.кв. -- соответственно вводному автомату. Да и схему я бы всё-таки стребовал. Среди соседей есть опытные электрики, может чего подскажут, пока не доделан ремонт.

#460   blondin3090

blondin3090

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 94
  • Имя:Павел
  • Дом:2

Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 10:48

IMG-20170910-WA0000.jpg

Мы недавно закончили монтаж электроснабжения 3-ёх этажного дома, щит на один этаж, делайте выводы что и как у Вас собрано, на квартиру обычно ставят 1 щит, необходимости в нескольких щитах нет, если будут вопросы, обращайтесь, подскажу)

 

Да и кстати если кому нужен качественный монтаж электроснабжения , обращайтесь в личные сообщения.

Господа, подскажите щиток правильно начали собирать? Смущают провода, которые идут из одного автомата в другой.

 

 

attachicon.gifIMG_20170921_120619_HDR.jpg

 


Сообщение отредактировал blondin3090: 22 Сентябрь 2017 - 10:49