#401   Марина100985

Марина100985

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 880
  • Имя:Марина
  • ГородМосква (Новосибирск)
  • Дом:3

Отправлено 27 Июнь 2017 - 12:35

Спасибо!
На фото в квартире на 63А это рубильник. Он не отключается при перегрузке, а только для ручного разъединения. Т.е. автомат стоит только в подъезде. Интересно было бы увидеть фото того щита, чтобы понять сколько всё-таки киловатт выделено на квартиру.

В 3 доме так выглядит:

Прикрепленные изображения

  • DSC_0106.JPG

Сообщение отредактировал Марина100985: 27 Июнь 2017 - 12:36

  • Леха это нравится

Интернет магазин строительных и отделочных материалов

#402   SergeyB

SergeyB

    Прохожий

  • Пользователи..
  • Pip
  • Cообщений: 5
  • Имя:Сергей

Отправлено 29 Июнь 2017 - 08:44

Что бы вопросов лишних не возникало, какой кабель на квартиру, мощность и автоматика.

Во вложении однолинейная схема на Ваши дома.

Разграничение балансовой принадлежности, все что до счетчика и счетчик включительно - это УК, все что после - собственник.

Прикрепленные изображения

  • Безымянный.jpg

  • Марина100985, vitality и Песков это нравится

#403   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 29 Июнь 2017 - 09:04

SergeyB, спасибо! Только марка и сечение провода не указаны (хотя должны быть на однодинейных схемах). А 50А и 10 кВт это мы уже по фото выяснили)


Кстати, в домах повышенной комфортности (например 15) по нормам должно быть выделено больше мощности. Не в курсе, как будет по факту?

Сообщение отредактировал Песков: 29 Июнь 2017 - 09:06


#404   vitality

vitality

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 107
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 29 Июнь 2017 - 13:40

На этаже 3 фазы, в квартиры по одной

Остановись на бегу, чтобы посмотреть как распускается цветок сакуры 


#405   SergeyB

SergeyB

    Прохожий

  • Пользователи..
  • Pip
  • Cообщений: 5
  • Имя:Сергей

Отправлено 29 Июнь 2017 - 15:47

Квартирный щиток

Прикрепленные изображения

  • Безымянный.jpg


#406   SeTa

SeTa

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 618
  • Имя:Сергей

Отправлено 06 Июль 2017 - 19:29

Соседи из однокомнатных квартир и студий, на сколько юнитов у вас получился щиток?
Мне кажется мой - на 24 юнита - совсем огромным, для маленькой однокомнатной квартиры. 

Тем более 24 это стандартный размер щитков и нет ни одного юнита на возможное добавление/расширение.

Прикрепленные изображения

  • 1.jpg

Прикрепленные файлы


  • Леха это нравится

#407   Protagonist

Protagonist

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 225
  • Имя:Фариз
  • Дом:9

Отправлено 06 Июль 2017 - 20:36

Соседи из однокомнатных квартир и студий, на сколько юнитов у вас получился щиток?
Мне кажется мой - на 24 юнита - совсем огромным, для маленькой однокомнатной квартиры. 

Тем более 24 это стандартный размер щитков и нет ни одного юнита на возможное добавление/расширение.

Больше УЗО Богу УЗО! 

PS: Посудомойку и теплые полы забыл ))



#408   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 07 Июль 2017 - 00:01

Соседи из однокомнатных квартир и студий, на сколько юнитов у вас получился щиток?
Мне кажется мой - на 24 юнита - совсем огромным, для маленькой однокомнатной квартиры. 

Тем более 24 это стандартный размер щитков и нет ни одного юнита на возможное добавление/расширение.

 24 модуля для однушки это вполне нормально. У меня на двушку будет щит на 54 модуля.

Из Вашей схемы ничего не понятно. Суммарный номинал автоматов под УЗО не должен превышать номинал УЗО (если перед УЗО не стоит ограничивающий автомат)

 

Отличное видео на тему современного щита для квартиры:


Сообщение отредактировал Песков: 07 Июль 2017 - 00:33

  • SeTa и Ein это нравится

#409   Andreich

Andreich

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 681
  • Имя:Александр
  • ГородМосква
  • Дом:5

Отправлено 07 Июль 2017 - 07:47

SeTa,14 в 18-ти местном шкафу
  • SeTa это нравится

Проезд во двор или о нарушении наших прав - http://opaliha-o3.co...av/#entry100051 Мой краткий план приёмки квартиры - http://opaliha-o3.co...ge-7#entry89447 . Обсуждение Договора с Управляющей организацией  - http://opaliha-o3.co...nie/#entry88261 . Звукоизоляция у нас не соответствует СанПиНовским нормам, поэтому приёмка происходит по разным подъездам. Что необходимо - http://opaliha-o3.co...liatciia/page-1


#410   blondin3090

blondin3090

    Прохожий

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 25
  • Имя:Павел
  • Дом:2

Отправлено 11 Июль 2017 - 13:51

Всем привет)

Пришли wifi выключатели) планирую их поставить в квартиру) и небольшой видеобзор) не судите строго это первый спонтанный ролик) без заранее запланированного текста и соответственно кучей словестных ляпов) всё с чистого листа подключил, включил и погнали) может кому-то пригодится) Мне понравилось)


  • BiBiGon и Alex169 это нравится

#411   vitality

vitality

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 107
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 11 Июль 2017 - 14:58

SeTa,

1.позицию 0.1 лучше сделать для групп 2-4, а 0.2 - 1.1 и 1.2 объединить в одну и взять дифавтомат на 16 А 30мА - минус 3 юнита

2. номиналы УЗО недостаточны, особенно для группы 2!

3. вместо 2.3 лучше поставить дифавтомат

4. для духовово шкафа (2.4) можно и меньше, чем 32А

5. Для разводки щита лучше использовать кабель ПУГВ

6. 12 линий вполне достаточно  

7. 4 узо многовато, можно и меньше!

8. Щиток под завязку по модулям...


  • SeTa это нравится

Остановись на бегу, чтобы посмотреть как распускается цветок сакуры 


#412   Марина100985

Марина100985

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 880
  • Имя:Марина
  • ГородМосква (Новосибирск)
  • Дом:3

Отправлено 11 Июль 2017 - 20:59

А я себе вот такую шпаргалку написала :)

Прикрепленные изображения

  • _20170711_212139.JPG

Сообщение отредактировал Марина100985: 11 Июль 2017 - 21:19


#413   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 11 Июль 2017 - 22:38

vitality, Что скажешь насчёт моей схемы? Крупноват щит выходит, хотя вроде ничего лишнего.

Прикрепленный файл  Схема щита17-63 Acti9.pdf   146,86К   70 скачиваний

Прикрепленный файл  Вид щита17-63 Acti9.pdf   448,7К   59 скачиваний

 


Сообщение отредактировал Песков: 11 Июль 2017 - 22:47

  • suso это нравится

#414   Andreich

Andreich

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 681
  • Имя:Александр
  • ГородМосква
  • Дом:5

Отправлено 12 Июль 2017 - 07:40

Марина100985, графа "неправильно" предполагает то, что была экономия на проводах, проще говоря, фактическое сечение отличается от заявленного.

Проезд во двор или о нарушении наших прав - http://opaliha-o3.co...av/#entry100051 Мой краткий план приёмки квартиры - http://opaliha-o3.co...ge-7#entry89447 . Обсуждение Договора с Управляющей организацией  - http://opaliha-o3.co...nie/#entry88261 . Звукоизоляция у нас не соответствует СанПиНовским нормам, поэтому приёмка происходит по разным подъездам. Что необходимо - http://opaliha-o3.co...liatciia/page-1


#415   Марина100985

Марина100985

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 880
  • Имя:Марина
  • ГородМосква (Новосибирск)
  • Дом:3

Отправлено 12 Июль 2017 - 09:38

Марина100985, графа "неправильно" предполагает то, что была экономия на проводах, проще говоря, фактическое сечение отличается от заявленного.


"Неправильный автомат" , если точнее :) Земсков рассказывал, как часто делают, но делать ненадо :)

#416   vitality

vitality

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 107
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 12 Июль 2017 - 09:55

Песков, круто, грамотно, не перебор ли только?

27 линий, 8 узо, это для 2-шки? Щиток как для коттеджа на 400 кв.м.

 

я бы убрал точно лишнее:

-5 линий света - я бы ограничился 3-мя.

-на кухню идет (насколько я понял) 8 линий? я бы убрал как минимум 2: измельчитель, пмм

- стиралку и розетки в ванной можно объединить (стиралка же в ванной будет?)

- не вижу смысла так же в розетке в щитке 

- водонагреватель проточный? мощный блин - на пределе выделяемой мощности на квартиру

- парочку узо можно убрать

- вар можно после узм - кабель от застройщика "через него фиг проведешь"

 

насколько я понял наполнение этажного щитка тоже планируется к замене?

 

все супер, только один недочет - "цена"


Остановись на бегу, чтобы посмотреть как распускается цветок сакуры 


#417   Песков

Песков

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Имя:Михаил Песков
  • ГородМосква
  • Дом:17

Отправлено 12 Июль 2017 - 12:36

Песков, круто, грамотно, не перебор ли только?
27 линий, 8 узо, это для 2-шки? Щиток как для коттеджа на 400 кв.м.

я бы убрал точно лишнее:
-5 линий света - я бы ограничился 3-мя.
-на кухню идет (насколько я понял) 8 линий? я бы убрал как минимум 2: измельчитель, пмм
- стиралку и розетки в ванной можно объединить (стиралка же в ванной будет?)
- не вижу смысла так же в розетке в щитке
- водонагреватель проточный? мощный блин - на пределе выделяемой мощности на квартиру
- парочку узо можно убрать
- вар можно после узм - кабель от застройщика "через него фиг проведешь"

насколько я понял наполнение этажного щитка тоже планируется к замене?

все супер, только один недочет - "цена"

– Насчёт линий света – вариант. Просто прочёл рекомендации делить розетки и свет в каждом помещении на отдельные группы.
– Измельчитель и ПММ я объединил в "водную группу" чтобы на неё было отдельное УЗО. Но в принципе для экономии можно и убрать.
– Про стиралку то же самое.
– Розетка в щите входит в неотключаемую группу, чтобы при обесточенной квартире можно было включить светильник или электроинструмент. Хотя вероятность такой необходимости конечно мала.
– Водонагреватель проточный да. При условии, что у нас рядом своя питающая станция 35 кВ и ТП во дворе дома, скорее всего, в квартирах будет порядка 240 В. И автоматы до перегрузки 1.15*Iном не отключаются. Получается, в реальности на квартиру можно нагрузить порядка 13,5 кВт. Так что проточник на 10 кВт – хороший вариант. Хотя перебиться 2 недели можно 8 кВт.
– Часть УЗО и так не проходят п.7.1.83 ПУЭ по току утечки. Необходимо чтобы утечка всей группы не превышала 1/3 номинального диффиренциального тока УЗО. Тогда по нормам на плиту и водонагреватель придётся ставить 100 мА, а это много. Короче чтобы всё соблюсти надо ставить ещё больше УЗО. Поэтому пошёл на компромисс.
– ВАР поставил перед УЗМ, чтобы в случае сработки последнего можно было видеть какое напряжение на вводе. Он что, не рассчитан на кабель 10 мм^2?
– Этажный щит частично меняется в части автомата чтобы нормально защитить УЗО на 63А, и селективного УЗО для соблюдения п. 7.1.73. По количеству модулей (3U) с дифф. автоматом IEK вроде совпадает.

Сообщение отредактировал Песков: 12 Июль 2017 - 13:08


#418   vitality

vitality

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 107
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 12 Июль 2017 - 13:26

Песков,

Если выделить только 1 отдельную группу для света, то все рекомендации тоже "обеспечатся".  

27 линий - представьте эту сеть проводов в небольшой двушке на 50 квадратов!

Моё мнение как должен работать щиток - "включили все автоматы, закрыли щиток и забыли про него!" Розетка после окончания ремонта там больше не пригодится в идеале никогда. 

Никогда в нормальных условиях естественный ток утечки не приблизится к расчетному, только при аварийной ситуации. Смело можно сокращать количество УЗО (это моё мнение).

Я просто думаю, что одножильный короткий провод на 10 от застройщика будет очень сложно пропихнуть через ВАР, придется попотеть..


Остановись на бегу, чтобы посмотреть как распускается цветок сакуры 


#419   ДмитрийВикторович

ДмитрийВикторович

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Имя:Дмитрий
  • Дом:5

Отправлено 12 Июль 2017 - 16:39

У меня возникает мысль, что для такого щита материал достался "бесплатно". И человек дал волю фантазии вырваться наружу.

Если владелец целенаправленно тратил собственные средства на такой щит, то значит он крутой/(можно вставить вой вариант) парень.

Я наивно полагал, что я заморочился, и мои  12 групп это перебор (8 розеточных и 4 освещения), ан нет, с таким подходом я в серединке, отлегло.

PS никого не осуждаю. Лишь бы грамотно воплощено было.


Сообщение отредактировал ДмитрийВикторович: 12 Июль 2017 - 16:43

  • vitality это нравится

#420   ДмитрийВикторович

ДмитрийВикторович

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Имя:Дмитрий
  • Дом:5

Отправлено 12 Июль 2017 - 16:54

Немного юмора.

г. Москва, квартира 100 квадрат. Извращались там специалисты или накурились, не знаю, но впечатлило.

Прикрепленные изображения

  • IMG-20170704-WA0032.jpg
  • IMG-20170704-WA0033.jpg
  • IMG-20170704-WA0039.jpg
  • IMG-20170704-WA0040.jpg
  • IMG-20170704-WA0043.jpg

Сообщение отредактировал ДмитрийВикторович: 12 Июль 2017 - 16:57

  • Леха и Бриз это нравится