#281   Liza

Liza

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 41
  • Имя:Елизавета
  • ГородМосква
  • Дом:1.1

Отправлено 26 Июль 2016 - 18:45

Немного расстрою,

если квартира без отделки, то будет только вводной щиток, в котором максимум будет розетка на корпусе и автомат на одну лампочку под потолком

Может у вас с отделкой, тогда надо читать договор.

Квартира уже будет с отделкой. Договор почитаю.


Пожалуйста, если придерживаться темы ветки, то покупал кабель (NYM Севкабель), собирал щиток (распред. щит ABB на 54 юнита, здесь подробно http://opaliha-o3.co...artire/?p=19396) и покупал автоматы (ABB) я из номенклатуры этого магазина: http://77volt.ru/, еще заказывал недорогие выключатели и розетки пр-ва Шнайдер из этого: http://220-240.ru/ . Там же брал недорогие клеммники WAGO. Возможно, есть где-то подешевле, у кого есть контакт - поделитесь.

 

Можно. Размер потери - стоимость еще одной силовой розетки и отдельного кабеля к ней.

Думаю будет не очень удобно проводить кабель поверх отделки))


Как раз ваш случай http://cs-cs.net/pod...chnoj-i-duxovki

Букв много, но рекомендую прочитать, чтобы избежать проблем и колхоза

Полезная информация. Спасибо!


  • Iulia это нравится

#282   vitality

vitality

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 69
  • Имя:Виталий
  • Дом:11

Отправлено 28 Июль 2016 - 20:20

Кому такой кабель 3х2,5 конкорд(как на фото ранее) нужен? 3000р 100м. Пишите.

Есть ещё ваги на 4 по 8 руб - хотя нет, дорого ваги..


Сообщение отредактировал vitality: 28 Июль 2016 - 21:45


#283   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 831
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 10 Август 2016 - 22:05

Тут некоторые будущие домовладельцы уже начали собирать электрощиты, поэтому дам маленький совет "хозяину на заметку": для надежной затяжки проводов в клеммниках автоматов, особенно в обжатых гильзах (гарантия отсутствия искрения и обгорания контактов в будущем) лучше всего использовать диэлектрическую отвертку с наконечником PZ2 (pozidriv) от приличных изготовителей (напр. WERA). Комбинированные варианты PZ2/S слишком дороги и ИМХО неудобны, также было бы ошибкой использовать похожий "крест" от Philips PH2. 


  • Ветер и BadSanta07 это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#284   Ветер

Ветер

    Неуправляемая стихия

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 115
  • Имя:Татьяна
  • Дом:5

Отправлено 10 Август 2016 - 22:18

Леха, а можно для девочек расшифровать, что происходит во время сборки щита обычной отверткой, почему потом начинает искрить?

#285   Мила

Мила

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 757
  • Имя:Людмила
  • Дом:9

Отправлено 10 Август 2016 - 23:15

не знаю, может уже где то дублировалось...вот ответ прочла вк от оф. группы О3:

https://vk.com/opalixao3
https://vk.com/opalixao3
https://vk.com/id7102101, https://vk.com/andrey.trubin, https://vk.com/id207914, https://vk.com/id77664989, добрый день. Пообщавшись с главным инженером проекта, мы получили такие ответы: 
- канализационные стоки будут отводиться через утверждённую в установленном порядке разветвлённую канализационную сеть Красногорского района; 
- электроснабжение будет производиться ресурсосберегающей организацией предоставляющей услуги по электроснабжению в Красногорском районе; 
- отопление, горячее водоснабжение от строящейся новой котельной; 
- водоснабжение от новых скважин расположенных на границе лесного массива. 
Все вопросы связанные с лимитами энергоресурсов выделяемые на 1 квартиру, единичными расценками на энергоресурсы будут решаться только после сдачи домов в эксплуатацию в индивидуальном порядке между жильцами и Управляющей компанией. 

К сожалению, более подробных ответов на вопросы по инженерным объектам мы предоставить не можем, в связи с тем, что они попадают под категорию «для служебного пользования» (особенно по скважинам и котельной – это стратегический объект в первом случае и особо опасный объект во втором случае, любая информация по инженерным объектам не подлежит разглашению). 

Хотим отметить, что все наши проекты реализуются с соблюдением всех технических норм.


#286   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 831
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 11 Август 2016 - 08:29



Леха, а можно для девочек расшифровать, что происходит во время сборки щита обычной отверткой, почему потом начинает искрить?

Ветер, если популярно, то для каждого типа шлицов винтов есть своя отвертка. Шлицы винтов большинства автоматов имеют указанный мной типоразмер, поэтому очень желательно использовать соответствующий инструмент для приложения необходимого затяжного усилия. Качество соединения определяется площадью контакта, в данном случае между проводом (гильзой в случае многожильного провода) и прижимами автомата. Чем больше площадь контакта - а он зависит и от силы затяжки - тем лучше, тем меньше сопротивление на контакте и меньше его нагрев. При росте сопротивления при постоянном напряжении сила тока, проходящего через контакт, падает. Искры и обгорания - продукт неплотного (точечного, а не плоскостного) прилегания провода к зажимам.


  • Ветер и BadSanta07 это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#287   Ветер

Ветер

    Неуправляемая стихия

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 115
  • Имя:Татьяна
  • Дом:5

Отправлено 11 Август 2016 - 09:28

Леха, да это все понятно, не понятно, почему надо использовать диэлектрические отвертки))

#288   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 831
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 11 Август 2016 - 09:56

Леха, да это все понятно, не понятно, почему надо использовать диэлектрические отвертки))

Тань, это не обязательно, но желательно - во-первых, если затягиваешь винт под напряжением (что вообще-то запрещено, но изредка случается), чтобы не получить разряд на пальцы от оголенного стержня отвертки, а во-вторых, чтобы этим стержнем не закоротить по ходу работ этот винт с чем-то еще.

При аккуратной работе без напряжения - изоляция стержня отвертки не критична, по ценам - диэлектрические примерно на 15-20% дороже "голых" аналогов. 

Кстати, никто тебе не мешает сделать десяток витков обычной изоленты на стержне отвертки - дешево и сердито, а результат тот же.


  • Ветер это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#289   Ветер

Ветер

    Неуправляемая стихия

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 115
  • Имя:Татьяна
  • Дом:5

Отправлено 11 Август 2016 - 10:18

Леха, а, если так, то понятно) отвертки не так дорого стоят, чтоб разница в 20% была существенной)
  • Леха это нравится

#290   Олежка

Олежка

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 353
  • Имя:Олег

Отправлено 11 Август 2016 - 10:58

Ветер, по прошлому ремонту пришел к мнению, что астрономические суммы набегают на мелочах. Все считают глобальные затраты, например двери, сантехника, бытовая техника и т.д., а на всякой мелочи набегает чуть ли не столько же :) 


Сообщение отредактировал Олежка: 11 Август 2016 - 10:59

  • Леха, Ветер, BadSanta07 и 2 другим это нравится

#291   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 831
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 12 Август 2016 - 15:49

Если уж заговорили про возможные проблемы коммутации в электрощитках, то есть один действенный способ узнать о проблеме - это дистанционное измерение температуры контакта любого автомата в щитке. Есть такой недорогой прибор (от 2000 руб.) - пирометр, см. картинку ADA 300, по принципу действия напоминает лазерную указку - целитесь, нажимаете кнопку и фиксируете на экране результат. Погрешность измерения 1-1,5 градуса. Существуют более дорогие аналоги (70 тыр.) - тепловизоры - они дают общую картину, пример одного перегретого контакта на тепловизоре на второй картинке.

По ПУЭ допустимая рабочая температура контакта +65 гр., норма до +70, все что выше - потенциальная проблема (случаются нагревы и свыше +100 гр.). Если периодически - особенно летом - таким измерителем проверять ключевые автоматы щитка под нагрузкой, то о проблеме можно узнать заранее (например, когда один контакт автомата имеет температуру +25 гр., а другой +50 гр.). 

Прикрепленные изображения

  • пирометр.jpeg
  • Тепловизор.PNG

  • BadSanta07 это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#292   flynn

flynn

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 576
  • Имя:Александр
  • Дом:11

Отправлено 12 Август 2016 - 17:01

(с гордостью и уважением) вот прямо кружок самоделкиных) 


  • Леха это нравится

#293   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 831
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 12 Август 2016 - 17:25

(с гордостью и уважением) вот прямо кружок самоделкиных) 

:bq:

Я надеюсь, что не перевелись еще на земле Русской добры молодцы, которые умеют что-то сделать своими руками, для них и пишу.

Чтобы не получилось, как на картинке.

Прикрепленные изображения

  • pozhar-elecricheckogo-shitka.jpg

  • mars это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#294   Ветер

Ветер

    Неуправляемая стихия

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 115
  • Имя:Татьяна
  • Дом:5

Отправлено 12 Август 2016 - 17:57

Олежка, нет-нет, инструмент - не мелочь! Ремонт приходит и уходит, а инструмент(хороший) остается с тобой на всю жизнь)
  • Леха это нравится

#295   Игорь

Игорь

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 38
  • Имя:Игорь
  • Дом:№9

Отправлено 12 Август 2016 - 19:05

Ребята, дайте совет, может кто уже из практики   я таки встал межу сциллой и харибдой, где лучше тянуть всю проводку по полу или по потолку.

Или вообще 50/50. Если по полу надо заливать еще слой стяжки если по потолку то либо под натяжные либо под гвл. Не очень хочу вешать на потолок ГВЛ.



#296   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 831
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 12 Август 2016 - 19:10

Ребята, дайте совет, может кто уже из практики   я таки встал межу сциллой и харибдой, где лучше тянуть всю проводку по полу или по потолку.

Или вообще 50/50. Если по полу надо заливать еще слой стяжки если по потолку то либо под натяжные либо под гвл. Не очень хочу вешать на потолок ГВЛ.

Вечный вопрос, как спор между остроконечниками и тупоконечниками. Мне больше импонирует вариант - все что сечением 2,5 кв.м. и больше (розетки) - по полу, все что 1,5 кв.м. и меньше (свет и слаботочка) - по потолку. Но всегда есть ньюансы по типам пола и потолка, конструкции дома и пр. 

А стяжку по любому заливать или засыпать - это от 4 см., опять же зависит от наклона и кривизны пола.


  • vitality это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#297   KarTek

KarTek

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 51
  • Имя:Константин
  • Дом:5

Отправлено 26 Август 2016 - 10:22

Все кидайте по полу и не заморачивайтесь! кабели в гофре, без распаек, под стяжку и ничего не случится с ними лет 30-ть! 



#298   ДмитрийВикторович

ДмитрийВикторович

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 57
  • Имя:Дмитрий
  • Дом:5

Отправлено 26 Август 2016 - 11:49

по потолку тоже кидайте, ниче не случится лет 30 )))


  • Pava это нравится

#299   KarTek

KarTek

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 51
  • Имя:Константин
  • Дом:5

Отправлено 27 Август 2016 - 00:02

по потолку тоже кидайте, ниче не случится лет 30 )))

Согласен, только немного расход кабеля больше и зарисовывать надо где точно кабели проходят, а в остальном тоже надежно ))



#300   Порис

Порис

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 48
  • Имя:Алла
  • Дом:7

Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 20:14

Привет всем, кто в курсе подскажите какие щитки в квартире будут и если фото есть скиньте, плиз
  • GalinaSmirnova это нравится




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


vk Митино О2 Mitino o2
Copyright © 2016 ЖК "Опалиха-О3"