I. Электричество:
расположение щитка над дверью считаю не верным, выбивает электричество - и в темноте лезть на табуретку проверять это УЗО или термоавтомат? Или топать на площадку, поискав для начала в темноте сначала фонарик, а потом ключи от общего щитка и дверей.
Главное: Определиться с размерами щитка, посчитав кол-во линий типа:
1. Отдельная линия для холодильника (чтобы была возможность обесточить все при отъезде, а холодильник работал, так и выключить только холодильник при разморозке и проч.)
2. Отдельная линия для плиты с проводами 4 квадрата
3. Отдельная линия для каждого теплого пола
4. Раздельные линии для верхнего света и розеток в каждое помещение
5. Отдельные линии для приборов без розеток/выключателей (типа бра, встроенные светильники, встроенная техника)
6. Отдельное УЗО для ванной, джакузи и тп
И взяв для каждой линии 1 юнит, для УЗО 2 юнита

Для примера: переделали другу в деревянном доме щиток так, что при выходе из него он выключает один общий выключатель и в доме обесточивается все, кроме холодильника в кухне и часов/будильника в спальной. Зато не сгорит, когда любопытная/голодная мышь замкнет зубами провод.

Менее главное но не менее важное:
1. Определиться с местами размещения розеток и кол-вом
2. Определиться с местами размещения выключателей их кол-вом и типом (проходной или нет)
3. Определиться с местами размещения источников света их кол-вом и типом (220В обычные лампы, энергосберегающие, LED со встроенным драйвером, 12/5 вольтовые с внешним питанием, диммируемые или обычные)
4. Определиться с максимальной мощностью приборов включенных одновременно в одну линию для расчета термоавтомата и толщины провода
5. Будут ли распаечные коробки или коммутация будет проводиться в монтажных коробках розеток и выключателей
и т.д.

Как правило на розетки хватает 2,5 квадрата НУМ провода, верхний свет 1,5 квадрата, плита/духовка 4 квадрата.
Трасса для розеток идет по полу, для верхнего света по потолку, отступ от стены 15см.
Поэтому важно иметь фотографии трассы в коридоре и комнатах, чтобы не просверлить в будущем :-)

#2   Skarl

Skarl

    МотопАдонАк

  • Модераторы
  • Cообщений: 1 098
  • Имя:SergeY
  • ГородКрасногорск
  • Дом:5

Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:02

II. Слаботочка.
Тут я дока :-) могу писать до бесконечности :-)
Для начала нужно определиться что будет и где стоять исходя из:
- телевизор/ресивер теперь равен компьютеру, он конечно кушает и вай-фай, но провода лучше, надежнее и стабильнее, и для телефонов/планшетов/ноутбуков останется больше пропускной способности радиоканала
- НАС
- маршрутизатор/firewall
- роутер
- репитер
- телефоны и какие (DECT или проводные)
- спутниковая приставка
- источники звука (колонки) домашнего театра и не только
...
Чтобы потом не устраивать пробросов по радиоканалу инфракрасных сигналов от пульта из комнаты в коридор, от усилителя к колонкам в ванной и т.д.

Ушел купать сына. Тема будет дополняться и расширяться :-)
  • arctic, Ветер и Кonstantin это нравится

#3   arctic

arctic

    wizard

  • Администраторы
  • Cообщений: 2 337
  • Имя:Артём
  • ГородКрасногорск

Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:06

выбивает электричество - и в темноте лезть на табуретку проверять это УЗО или термоавтомат?

 

Ну я достаточно высокий чтобы это делать без табуретки...

 

 

при выходе из него он выключает один общий выключатель и в доме обесточивается все, кроме холодильника в кухне и часов/будильника в спальной.

 

Так и я сделал :) правда ещё висит аквариум, плита (часы сбиваются) и комп.

Вот щиток какой получился:

2014-08-07 23-12-33.JPG

А вот схемка моя:

Схема вар.4.jpg

 

Так как делал первый раз - не всё получилось по уму. Например не знал про уравнивание потенциалов в ванной, а теперь поздно пить боржоми...


  • bagovnik, AgioS, An2 и еще 1 это нравится

#4   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 827
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 11 Март 2015 - 15:25

I. Электричество:
расположение щитка над дверью считаю не верным, выбивает электричество - и в темноте лезть на табуретку проверять это УЗО или термоавтомат? Или топать на площадку, поискав для начала в темноте сначала фонарик, а потом ключи от общего щитка и дверей.
Главное: Определиться с размерами щитка, посчитав кол-во линий типа:
1. Отдельная линия для холодильника (чтобы была возможность обесточить все при отъезде, а холодильник работал, так и выключить только холодильник при разморозке и проч.)
2. Отдельная линия для плиты с проводами 4 квадрата
3. Отдельная линия для каждого теплого пола
4. Раздельные линии для верхнего света и розеток в каждое помещение
5. Отдельные линии для приборов без розеток/выключателей (типа бра, встроенные светильники, встроенная техника)
6. Отдельное УЗО для ванной, джакузи и тп
И взяв для каждой линии 1 юнит, для УЗО 2 юнита

Для примера: переделали другу в деревянном доме щиток так, что при выходе из него он выключает один общий выключатель и в доме обесточивается все, кроме холодильника в кухне и часов/будильника в спальной. Зато не сгорит, когда любопытная/голодная мышь замкнет зубами провод.

Менее главное но не менее важное:
1. Определиться с местами размещения розеток и кол-вом
2. Определиться с местами размещения выключателей их кол-вом и типом (проходной или нет)
3. Определиться с местами размещения источников света их кол-вом и типом (220В обычные лампы, энергосберегающие, LED со встроенным драйвером, 12/5 вольтовые с внешним питанием, диммируемые или обычные)
4. Определиться с максимальной мощностью приборов включенных одновременно в одну линию для расчета термоавтомата и толщины провода
5. Будут ли распаечные коробки или коммутация будет проводиться в монтажных коробках розеток и выключателей
и т.д.

Как правило на розетки хватает 2,5 квадрата НУМ провода, верхний свет 1,5 квадрата, плита/духовка 4 квадрата.
Трасса для розеток идет по полу, для верхнего света по потолку, отступ от стены 15см.
Поэтому важно иметь фотографии трассы в коридоре и комнатах, чтобы не просверлить в будущем :-)

Я бы еще добавил по электричеству зависимость номинала автомата от сечения провода:

1. на верхний свет (1,5 кв.мм.) ставим автомат 10 А с характеристикой типа "В" (они дороже)

2. на розетки  (2,5 кв.мм.) ставим автомат 16 А с характеристикой типа "С"

3. на стиралку, духовку, кондей, инверторную панель (4 кв.мм.) ставим автомат 25 А. И желательно проводом без ответвлений, напрямую Щиток-нагрузка.

 

Все нагрузки квартиры сначала считаем по мощности, делим их на группы, на каждую группу свой диф.автомат (можно УЗО+автомат, если есть лишнее место в щитке, иногда это дешевле). На мокрые помещения диф.автомат  с током утечки не больше 10 мА (при токе свыше 15 мА проводник уже не отпустишь, при 80 мА обычно смерть). На остальные группы - можно 30 мА. На входе в квартиру будет стоять "противопожарный" диф. автомат с током утечки в 100 мА, на него в смысле здоровья не рассчитывайте (:-)).  


  • arctic и Skarl это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#5   Лариса

Лариса

    Новосел

  • Актив
  • PipPipPip
  • Cообщений: 142
  • Имя:Лариса
  • Дом:7

Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:33

Оооо, какое счастье, что тут есть такие специалисты! Буду мучить потом своими вопросами, нет ну дочего же мужчины все же умные люди!


  • arctic, Леха, Ingabelousova и 2 другим это нравится

#6   DaBazZz

DaBazZz

    Новичок

  • Актив
  • PipPip
  • Cообщений: 96
  • Имя:Алексей
  • Городкрасногорск
  • Дом:5

Отправлено 29 Июль 2015 - 22:58

Добрый ночи соседи.

У меня вопрос по электрике: нужно делать проект по электрике? И куда его нести? Если да, то это надо сделать до начала ремонта?



#7   Александр

Александр

    Старожил

  • Актив
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 604
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 29 Июль 2015 - 23:11

какой еще проект? куда нести? зачем нести?  :ai:



#8   Ветер

Ветер

    Неуправляемая стихия

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 108
  • Имя:Татьяна
  • Дом:5

Отправлено 29 Июль 2015 - 23:16

Skarl, как нам повезло с соседом, будем ходить к Вам за консультациями))

#9   DaBazZz

DaBazZz

    Новичок

  • Актив
  • PipPip
  • Cообщений: 96
  • Имя:Алексей
  • Городкрасногорск
  • Дом:5

Отправлено 29 Июль 2015 - 23:26

какой еще проект? куда нести? зачем нести?  :ai:

я вот также удивился.



#10 Гость_Katerina_*

Гость_Katerina_*
  • Гости

Отправлено 29 Июль 2015 - 23:43

я вот также удивился.

Ребята, вы, видимо, первый раз с новостройкой дело имеете.

 

Электро-проект это не единственный проект, который требует уважающий себя застройщик. Их целый пакет. Вплоть до проекта устройства полов. И каждый проект несет свою смысловую нагрузку. Потому как нечего внутри своей квартиры безнадзорно нарушать строительные правила, создавая угрозу себе и соседям.  А потом еще будут акты скрытых работ, доказывающие, что все сделано по проекту. Иначе не подключат вам по итогу ни воду, ни электричество, ни тепло.

 

Просто в степени требования проектов и их соблюдении разные УК доходят до разной степени маразма. Кто-то выдвигает абсурдные требования для собственной подстраховки: обрушилось-сгорело - мы не причем, жилец утвердил одно, а сделал другое, за решетку не нас. Другие просто делают кормушку из согласования и разработки проектов, указывая где их делать.

 

Как повезет нам - покажет время. Полное послабление по этому вопросу тоже плохо. Безмозглые жильцы начнут нарушать мокрые зоны и сносить капитальные стены и вентиляционные шахты. Таких обычно мало, но есть. Хотелось бы чтобы УК проявило разумную достаточность, типа признания проекта в виде эскиза без утверждения организации, состоящей в СРО. Посмотрим. Может опыт Опалихи О2 нас порадует.


  • ElenaIV это нравится

#11   DaBazZz

DaBazZz

    Новичок

  • Актив
  • PipPip
  • Cообщений: 96
  • Имя:Алексей
  • Городкрасногорск
  • Дом:5

Отправлено 30 Июль 2015 - 07:47

Ребята, вы, видимо, первый раз с новостройкой дело имеете.

Электро-проект это не единственный проект, который требует уважающий себя застройщик. Их целый пакет. Вплоть до проекта устройства полов. И каждый проект несет свою смысловую нагрузку. Потому как нечего внутри своей квартиры безнадзорно нарушать строительные правила, создавая угрозу себе и соседям. А потом еще будут акты скрытых работ, доказывающие, что все сделано по проекту. Иначе не подключат вам по итогу ни воду, ни электричество, ни тепло.

Просто в степени требования проектов и их соблюдении разные УК доходят до разной степени маразма. Кто-то выдвигает абсурдные требования для собственной подстраховки: обрушилось-сгорело - мы не причем, жилец утвердил одно, а сделал другое, за решетку не нас. Другие просто делают кормушку из согласования и разработки проектов, указывая где их делать.

Как повезет нам - покажет время. Полное послабление по этому вопросу тоже плохо. Безмозглые жильцы начнут нарушать мокрые зоны и сносить капитальные стены и вентиляционные шахты. Таких обычно мало, но есть. Хотелось бы чтобы УК проявило разумную достаточность, типа признания проекта в виде эскиза без утверждения организации, состоящей в СРО. Посмотрим. Может опыт Опалихи О2 нас порадует.

Спасибо. Так вот куда уходит половина денег на ремонт))))

#12 Гость_Katerina_*

Гость_Katerina_*
  • Гости

Отправлено 30 Июль 2015 - 08:31

Спасибо. Так вот куда уходит половина денег на ремонт))))


Знаете, половина-не-половина, а в некоторых УК до 400тыс доходит весь пакет. Но, не пугайтесь. Так только элитный сектор окучивают. Уверена, здесь такого не будет. Да и как при желании этот вопрос минимизировать - тоже есть опыт. Будем включаться по мере поступления проблем. Пока стоит изучить проектные нормы и правила (переплпнировки, по электричке, воде, кондиционированию и пр.). И планировать обустройство квартиры с их учетом. Так или иначе их соблюдение на пользу всему дому.
  • Ветер это нравится

#13   Александр

Александр

    Старожил

  • Актив
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 604
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 30 Июль 2015 - 11:56

Спасибо. Так вот куда уходит половина денег на ремонт))))

Сразу видно, что у страха глаза велики )))

Делайте конечно проекты и все прочее и тратьте время и нервы.

Но перед этим скажу Вам одну вещь по секрету - Это делать не обязательно  :al:

Сам в прошлом году закончил ремонт в новостройке и не делал. Никого из знакомых тоже не разводили на подобное.

Надо согласовывать только перепланировку и то не все.

Если это запросит наша УК, то ответственно заявляю пошлите этих клоунов куда подальше. 

Но  уверен, что этого не будет. 



#14 Гость_Katerina_*

Гость_Katerina_*
  • Гости

Отправлено 30 Июль 2015 - 12:37

У каждого свой опыт. Он зачастую зависит от класса жилья и уровня застройщика и его УК.
Поживем увидим.
Заметьте, делать заранее проекты я не предлагала. Предлагала изучить и соблюдать в планах обустройства строительные правила. Это в любом случае полезно и создаст максимальную готовность к каждому варианту развития событий.
  • Леха это нравится

#15   arctic

arctic

    wizard

  • Администраторы
  • Cообщений: 2 337
  • Имя:Артём
  • ГородКрасногорск

Отправлено 30 Июль 2015 - 12:44

Проект разводки электричества в любом случае хорошо бы сделать, просто не обязательно официальный. Но понимать  чётко, какие провода и куда лучше заложить, сколько линий и какой мощности делать, точное расположение розеток 220 и слаботочки, желательно уже к началу ремонта. Тогда при возникновении вопросов от бригады у вас уже будут готовы все ответы. А если решать по месту - не избежать ошибок. 


  • Леха и ElenaIV это нравится

#16   Александр

Александр

    Старожил

  • Актив
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 604
  • Имя:Александр
  • Дом:5

Отправлено 30 Июль 2015 - 13:12

Проект разводки электричества в любом случае хорошо бы сделать, просто не обязательно официальный. Но понимать  чётко, какие провода и куда лучше заложить, сколько линий и какой мощности делать, точное расположение розеток 220 и слаботочки, желательно уже к началу ремонта. Тогда при возникновении вопросов от бригады у вас уже будут готовы все ответы. А если решать по месту - не избежать ошибок. 

Ну это к гадалке не ходи. На месте за одни день четко самому можно все понять и дать указания.

Я говорил о том, что никто не вправе ничего требовать. И это не зависит где и в каком доме живешь. Закон един для всех



#17 Гость_Katerina_*

Гость_Katerina_*
  • Гости

Отправлено 30 Июль 2015 - 13:23

Ну это к гадалке не ходи. На месте за одни день четко самому можно все понять и дать указания.

Я говорил о том, что никто не вправе ничего требовать. И это не зависит где и в каком доме живешь. Закон един для всех

Какой закон, стесняюсь спросить?



#18   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 827
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 30 Июль 2015 - 13:42

Katerina vs Александр, v.2.0? :az:


  • Наталия и Sandra это нравится

При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.


#19   Skarl

Skarl

    МотопАдонАк

  • Модераторы
  • Cообщений: 1 098
  • Имя:SergeY
  • ГородКрасногорск
  • Дом:5

Отправлено 31 Июль 2015 - 12:10

Про проекты и электричество:

в каждом доме есть свой проект, в том числе типовой проект эл-ва на каждую квартиру. Его неплохо получить, чтобы заключить договор с энергосбытом, но это в теории. В реале - энергосбыт через УК пришел в дом, сам наставил счетчиков, УЗО и автоматов в щитки, присвоил номера, включил эл-во. На вопрос: принесите проект что вы там сделали я ответил, что я сам ничего не делал, типовой ремонт от застройщика. Все.

Свой проект с трассами, расчетами и т.д. никуда дальше электрика, прокладывавшего проводку и проч не пошло.


  • arctic и Александр это нравится

#20   Леха

Леха

    Информированный реалист

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 827
  • Имя:Алексей
  • ГородМосква
  • Дом:7

Отправлено 31 Июль 2015 - 12:28

Про проекты и электричество:

в каждом доме есть свой проект, в том числе типовой проект эл-ва на каждую квартиру. Его неплохо получить, чтобы заключить договор с энергосбытом, но это в теории. В реале - энергосбыт через УК пришел в дом, сам наставил счетчиков, УЗО и автоматов в щитки, присвоил номера, включил эл-во. На вопрос: принесите проект что вы там сделали я ответил, что я сам ничего не делал, типовой ремонт от застройщика. Все.

Свой проект с трассами, расчетами и т.д. никуда дальше электрика, прокладывавшего проводку и проч не пошло.

Сергей, а договор с УК на типовой проект электрики предъявить не попросили? На слово поверили?

Сам знаешь, что после лестничного щита ВРУ все дальнейшее - твоя зона ответсвенности. Неплохо бы бумажкой  (электропроект) подстраховаться. Не дай Бог пожар или пострадает от удара током кто....


При любом ремонте в наших условиях самым дорогим материалом являются нервные клетки.